      [求助] PID圖有個地方沒看懂,請大家指教

        [復制鏈接] |關注本帖

      名氣評分

      暫未設置專業頭銜
      暫未設置企業頭銜
      跳轉到指定樓層
      1
      發表于 2019-7-12 10:15:58 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式

      馬上注冊加入,結交更多化工好友圈

      您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有帳號?注冊

      x
      想問下各位,這張圖上紅圈內標志代表什么意思?下面先是個溫度變送器,上面連的兩個不理解什么意思了?
      菱形方框是安全儀表,AI分析指示?
      意思是超高溫95度了,要如何如何么?也沒見連到哪個控制元件啊?、
      跟旁邊那個溫度儀表在功能上的差異?

      QQ圖片20190712101744.png (20.85 KB, 下載次數: 8)

      PID圖有個地方沒看懂,請大家指教16 / 作者:心有猛虎 / 帖子ID:2740432,22557425

       

      評分

      參與人數 1財富 +5 收起 理由
      liaifeng + 5 發起議題

      查看全部評分

      提示:當前內容由會員 心有猛虎 發布!權益歸其所有 僅代表其個人觀點 不代表本站立場

      如此內容存在爭議或侵犯您的權益,可聯系我站刪除, 網站聲明

      名氣評分

      暫未設置專業頭銜
      暫未設置企業頭銜
      推薦
      發表于 2019-7-17 20:26:06 | 只看該作者
      本帖最后由 donganhj 于 2019-7-17 20:28 編輯

      紅線中的是聯鎖/高高報儀表(從圖上看只是高高報警,無聯鎖動作) ,與控制儀表2720C分開的設置,這樣兩個儀表可相互參照。安全性要高些。還有就是2719c可能是連SIS系統的。以前可以同一設置,但現在最新規范可能是要分開設置。 其實是有些沒有必要的,但不能不聽。

       

      評分

      參與人數 1財富 +10 收起 理由
      liaifeng + 10 深入討論

      查看全部評分

      提示:當前內容由會員 donganhj 發布,僅代表其個人觀不代表本站立場, 網站聲明

      名氣評分

      兔水瓶座帥哥

      管道閥門技術版 資深參與者
      暫未設置企業頭銜
      2
      發表于 2019-7-12 11:44:14 | 只看該作者
      AI似乎是個報警提示。

       

      評分

      參與人數 1財富 +5 收起 理由
      liaifeng + 5 積極參與

      查看全部評分

      提示:當前內容由會員 小小化工工程師 發布,僅代表其個人觀不代表本站立場, 網站聲明

      名氣評分

      暫未設置專業頭銜
      暫未設置企業頭銜
      3
      發表于 2019-7-12 13:12:41 | 只看該作者
      高高報警

       

      評分

      參與人數 1財富 +5 收起 理由
      liaifeng + 5 積極參與

      查看全部評分

      提示:當前內容由會員 飛逝 發布,僅代表其個人觀不代表本站立場, 網站聲明

      名氣評分

      暫未設置專業頭銜
      暫未設置企業頭銜
      4
      發表于 2019-7-12 17:44:40 | 只看該作者
      一般是聯鎖標志,AI應該是進聯鎖的,上面的是DCS顯示

       

      評分

      參與人數 1財富 +5 收起 理由
      liaifeng + 5 積極參與

      查看全部評分

      提示:當前內容由會員 yqzls1 發布,僅代表其個人觀不代表本站立場, 網站聲明

      名氣評分

      暫未設置專業頭銜
      暫未設置企業頭銜
      5
      發表于 2019-7-13 11:54:38 | 只看該作者
      感覺這個表示方法有問題。。。
      左邊的如果HH聯鎖,中間菱形應該是TIAS更合適,上面通訊至DCS顯示沒啥問題
      右邊的有高低報警,TIA比較好
      至于聯鎖哪個,看看NOTE4里面的描述有沒有

       

      評分

      參與人數 1財富 +8 收起 理由
      liaifeng + 8 積極參與

      查看全部評分

      提示:當前內容由會員 牜牜 發布,僅代表其個人觀不代表本站立場, 網站聲明

      名氣評分

      暫未設置專業頭銜
      暫未設置企業頭銜
      6
       樓主| 發表于 2019-7-15 09:02:15 | 只看該作者

      旁邊有現成的溫度傳感器,干么接兩個?采集旁邊那個的做HH不行么?

       

      評分

      參與人數 1財富 +3 收起 理由
      黌山坡下 + 3 積極參與

      查看全部評分

      提示:當前內容由會員 心有猛虎 發布,僅代表其個人觀不代表本站立場, 網站聲明

      名氣評分

      暫未設置專業頭銜
      暫未設置企業頭銜
      7
       樓主| 發表于 2019-7-15 09:04:55 | 只看該作者
      牜牜 發表于 2019-7-13 11:54
      感覺這個表示方法有問題。。。
      左邊的如果HH聯鎖,中間菱形應該是TIAS更合適,上面通訊至DCS顯示沒啥問題
      ...

      其實我想咨詢的是,這個儀表既然沒接什么控制元件,干么不直接采集旁邊那個溫度傳感器信號去做HH報警。
      后來想,可能是管路比較長;兩個儀表位置比較遠。

       

      評分

      參與人數 1財富 +5 收起 理由
      liaifeng + 5 積極參與

      查看全部評分

      提示:當前內容由會員 心有猛虎 發布,僅代表其個人觀不代表本站立場, 網站聲明

      名氣評分

      暫未設置專業頭銜
      暫未設置企業頭銜
      8
      發表于 2019-7-15 09:19:17 | 只看該作者
      心有猛虎 發表于 2019-7-15 09:04
      其實我想咨詢的是,這個儀表既然沒接什么控制元件,干么不直接采集旁邊那個溫度傳感器信號去做HH報警。
      ...

      對的,管道布置圖上可能隔了很遠了,有些東西是PID無法表達清楚的

       

      評分

      參與人數 1財富 +3 收起 理由
      黌山坡下 + 3 積極參與

      查看全部評分

      提示:當前內容由會員 飛逝 發布,僅代表其個人觀不代表本站立場, 網站聲明

      名氣評分

      暫未設置專業頭銜
      暫未設置企業頭銜
      9
      發表于 2019-7-15 09:19:38 | 只看該作者
      一般聯鎖和控制是分開的,如果旁邊的是單純的溫度指示,從SIS通訊到DCS指示是沒有問題的。
      GB/T 50770 石油化工安全儀表系統設計規范里面6.1.6  測量儀表及取源點宜獨立設置,
      我覺得是這個原因設置了兩個,同一個管線溫度變化很小的,不是位置的原因。

       

      評分

      參與人數 1財富 +3 收起 理由
      黌山坡下 + 3 積極參與

      查看全部評分

      提示:當前內容由會員 牜牜 發布,僅代表其個人觀不代表本站立場, 網站聲明

      名氣評分

      暫未設置專業頭銜
      暫未設置企業頭銜
      11
      發表于 2019-7-18 10:12:01 | 只看該作者
      據圖:溫度變送器信號進PLC進行報警指示(可看作是SIS),然后在DCS溫度指示,達到HH(95度)時的動作看NOTE4.旁邊那個是常規溫度調節系統。

       

      提示:當前內容由會員 gyqg 發布,僅代表其個人觀不代表本站立場, 網站聲明

      名氣評分

      暫未設置專業頭銜
      暫未設置企業頭銜
      12
      發表于 2019-7-18 16:27:09 | 只看該作者
      底下的AI表示送往聯鎖系統,一般是SIS等。上面2719C是在DCS系統顯示。也就是說把SIS的數據通訊到DCS中

       

      提示:當前內容由會員 helpme 發布,僅代表其個人觀不代表本站立場, 網站聲明

      名氣評分

      暫未設置專業頭銜
      暫未設置企業頭銜
      13
      發表于 2019-7-18 16:48:47 | 只看該作者
      三塊表,從左到右:2719C進SIS參與聯鎖;2720C進DCS參與控制;2721C現場顯示。

       

      提示:當前內容由會員 waneng 發布,僅代表其個人觀不代表本站立場, 網站聲明

      名氣評分

      暫未設置專業頭銜
      暫未設置企業頭銜
      14
      發表于 2019-7-19 08:13:00 | 只看該作者
      看看你的NOTE4吧。感覺這個紅圈內的有問題。H即為報警,HH為聯鎖,可是圖示沒有顯示任何聯鎖動作,有可能在NOTE4中有說明。

       

      提示:當前內容由會員 shengguanfacai 發布,僅代表其個人觀不代表本站立場, 網站聲明

      名氣評分

      暫未設置專業頭銜
      暫未設置企業頭銜
      15
      發表于 2019-7-19 23:36:12 | 只看該作者
      AI應該是聯鎖位號,2719/2720兩個測量表一個去控制,一個去SIS聯鎖,最新的規范要求這樣,不能是一個值參與控制和聯鎖,AI下面應該有個聯鎖位號。

       

      提示:當前內容由會員 辛巴 發布,僅代表其個人觀不代表本站立場, 網站聲明

      請遵守國家法規不要散播涉爆類、涉黃毒賭類、宗教、政治議題等信息,請勿發布侵犯他人權益版權等內容,發帖前請閱讀“ 網站聲明

      您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊

      本版積分規則


      聯系我們
      關注我們
      回到頂部

       

      關于我們  -網站聲明  -  管理統計  -  技術統計  -  通知

      聯系電話 0411-88254066(工作日09:00--17:00)  電子郵箱 service@hcbbs.com

      QQ客服: 點擊這里給我發消息  

      宣傳推廣  18840911640 |  媒體合作  18842804820    15140352466  

      GMT+8, 2019-8-12 20:08 , Processed in 0.271172 second(s), 95 queries , Redis On.

      版權所有 海川網-海川化工論壇 Comsenz Inc.  | 合作伙伴-海川技術研究院(山東)  15345331121 

      本站法律顧問 : 遼寧好謀律師事務所 謝晨曦 主任律師

      一一影院网址是什么