      腳手架驗收十大項,你會嗎?(轉載)





      腳手架是建筑施工中必不可少的重要設施,是為保證高處作業安全、順利進行施工而搭建的工作平臺和作業通道。近年來全國腳手架事故頻發,究其原因基本是:施工方案(作業指導書)應付了事,施工人員違規施工,檢查、驗收及掛牌執行不到位。當前,各地建筑工程施工現場存在的腳手架問題仍然比比皆是,安全隱患一觸即發,管理人員務必要對腳手架的安全管理引起足夠重視,“嚴把驗收關”尤為重要。
      什么時候要做腳手架驗收?
      腳手架在下列階段應進行驗收:
      1)基礎完工后,架體搭設前。
      2)大、中型腳手架第一步大橫桿搭設完成后。
      3)每搭設完6~8m高度后。
      4)作業面上施加荷載前。
      5)達到設計高度后(結構施工每層腳手架作一次驗收)。
      6)遇有六級及以上風或大雨后,凍結地區解凍后。
      7)停用超過一個月。
      8)拆除前。
      腳手架驗收的10項內容
      1地基與基礎
      ➤ 驗收內容
      1)腳手架地基與基礎的施工,是否已根據腳手架搭設高度、搭設場地土質情況按照有關規定進行計算。
      2)腳手架地基與基礎是否夯實。
      3)腳手架地基與基礎是否平整。
      4)腳手架地基與基礎里是否積水。
      ➤ 錯誤示例
      腳手架驗收十大項,你會嗎?(轉載)45 / 作者:匆匆的過客 / 帖子ID:2755377,22604968
      ➤ 正確示例
      腳手架驗收十大項,你會嗎?(轉載)86 / 作者:匆匆的過客 / 帖子ID:2755377,22604968
      2排水溝
      ➤ 驗收內容
      1)腳手架搭設場地雜物清除、平整,并使排水通暢。
      2)排水溝的設置距離應距腳手架最外排的立桿大于500mm。
      3)排水溝的寬度在200mm~350mm之間,深度在150mm~300mm之間。
      4)水溝的端部應設置集水井一座(600mm×600mm×1200mm)來保證水溝里的水及時排出。
      ➤ 錯誤示例
      腳手架驗收十大項,你會嗎?(轉載)8 / 作者:匆匆的過客 / 帖子ID:2755377,22604968
      ➤ 正確示例
      腳手架驗收十大項,你會嗎?(轉載)59 / 作者:匆匆的過客 / 帖子ID:2755377,22604968
      3墊板及底托
      ➤ 驗收內容
      1)腳手架墊板、底托的驗收是根據腳手架高度及承載來定的。
      2)24m以下腳手架的墊板規格是(寬度大于200mm、厚度大于50mm、長度不宜小于2垮)、保證每根立桿必須擺放在墊板中間部位、墊板面積不得小于0.15㎡。
      3)24m以上承載腳手架的底部墊板的厚度必須經過嚴格計算。
      4)腳手架底托必須擺放在墊板中心部位。
      5)腳手架底托寬度不得小于100mm厚度不得小于5mm。
      ➤ 錯誤示例
      腳手架驗收十大項,你會嗎?(轉載)62 / 作者:匆匆的過客 / 帖子ID:2755377,22604968
      ➤ 正確示例
      腳手架驗收十大項,你會嗎?(轉載)39 / 作者:匆匆的過客 / 帖子ID:2755377,22604968
      4掃地桿
      ➤ 驗收內容
      1)掃地桿必須與立桿連接,不得掃地桿與掃地桿之間連接。
      2)掃地桿水平高差不得大于1m,距邊坡的距離不得小于0.5m。
      3)縱向掃地桿應采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm處的立桿上。
      4)橫向掃地桿宜采用直角扣件固定在緊靠縱向掃地桿下方的立桿上。
      ➤ 錯誤示例
      腳手架驗收十大項,你會嗎?(轉載)80 / 作者:匆匆的過客 / 帖子ID:2755377,22604968
      ▲未設置掃地桿
      腳手架驗收十大項,你會嗎?(轉載)20 / 作者:匆匆的過客 / 帖子ID:2755377,22604968
      ▲橫向掃地桿未和立桿固定
      ➤ 正確示例
      腳手架驗收十大項,你會嗎?(轉載)0 / 作者:匆匆的過客 / 帖子ID:2755377,22604968
      5主體
      ➤ 驗收內容
      1)腳手架主體驗收是根據施工需要經過計算,如安裝普通腳手架立桿間距必須小于2m,縱向水平桿間距必須小于1.8m,豎向水平桿間距必須小于2m。建筑承載的腳手架必須按照計算要求驗收。
      2)立桿的垂直偏差應執行建筑施工扣件式鋼管腳手架技術規范JGJ130-2011中的表8.2.4中數據執行。
      3)腳手架立桿接長時除頂層頂部可以使用搭接外,其余各層各步接頭必須使用對接扣件連接腳手架架體的接頭應交錯布置:兩根相鄰桿的接頭不宜設置在同步或同跨內;不同步或不同跨兩個相鄰接頭在水平方向錯開的距離不應小于500mm;各接頭中心至最近主節點的距離不宜大于縱距的1/3;搭接長度不應小于1m,應等間距設置3個旋轉扣件固定,端部扣件蓋板邊緣至搭接縱向水平桿桿端的距離不應小于100mm。雙立桿腳手架中,副立桿高度不得低于3步,鋼管長度不應小于6m。
      4)腳手架小橫桿應設置在立桿和大橫桿的交點處,必須與立桿使用直角扣件連接,當在操作層時,應在兩節點中間再加一根小橫桿,以承受和傳遞腳手板上的荷載,小橫桿固定必須使用直角扣件,固定在縱向水平桿上。
      5)在架體搭設過程中扣件必須合理使用,不得代用和錯用扣件,帶裂紋的扣件絕不得使用在架體中。
      ➤ 錯誤示例
      腳手架驗收十大項,你會嗎?(轉載)95 / 作者:匆匆的過客 / 帖子ID:2755377,22604968
      ▲扣件不合格
      腳手架驗收十大項,你會嗎?(轉載)75 / 作者:匆匆的過客 / 帖子ID:2755377,22604968
      ▲扣件不合格
      腳手架驗收十大項,你會嗎?(轉載)25 / 作者:匆匆的過客 / 帖子ID:2755377,22604968
      ▲立桿間距大、剪刀撐設置不規范
      腳手架驗收十大項,你會嗎?(轉載)49 / 作者:匆匆的過客 / 帖子ID:2755377,22604968
      ▲腳手架生根不牢固致使腳手架整體下沉、變形
      腳手架驗收十大項,你會嗎?(轉載)20 / 作者:匆匆的過客 / 帖子ID:2755377,22604968
      ▲立桿彎曲
      ➤ 正確示例
      腳手架驗收十大項,你會嗎?(轉載)100 / 作者:匆匆的過客 / 帖子ID:2755377,22604968
      腳手架驗收十大項,你會嗎?(轉載)27 / 作者:匆匆的過客 / 帖子ID:2755377,22604968
      6腳手板
      ➤ 驗收內容
      1)施工現場腳手架搭設完成腳手板鋪設必須滿鋪腳手板對接必須正確,在架子拐彎處,腳手板應交錯搭接,并且必須綁牢,不平處用木塊墊平釘牢。
      2)作業層的腳手板應鋪平、鋪滿擠嚴、綁扎牢固,離開墻面120—150mm端部腳手板探頭長度不得大于200mm,橫向水平桿的間距應根據腳手架的使用情況搭設,腳手板的鋪設可采用對接平鋪也可采用搭接鋪設。
      3)當使用腳手板時,雙排腳手架的橫向水平桿兩端均應采用直角扣件固定在縱向水平桿上。
      4)單排腳手架的橫向水平桿的一端,應用直角扣件固定在立桿上,另一端應插入墻內,插入長度不應小于18cm。
      5)作業層腳手板應鋪滿、鋪穩,離開墻面12cm~15cm。
      6)當腳手板長度小于2m時,可采用兩根橫向水平桿支承,但應將腳手板兩端對其、可靠固定,嚴防傾翻。此三種腳手板的鋪設可采用對接平鋪,亦可采用搭接鋪設。腳手板對接平鋪時,接頭處必須設兩根橫向水平桿,腳手板外伸長應取130~150mm,兩塊腳手板外伸長度的和不應大300mm;腳手板搭接鋪設時,接頭必須支在橫向水平桿上,搭接長度應大于200mm,其伸出橫向水平桿的長度不應小于100mm。
      ➤ 錯誤示例
      腳手架驗收十大項,你會嗎?(轉載)64 / 作者:匆匆的過客 / 帖子ID:2755377,22604968
      ▲板材有裂紋
      腳手架驗收十大項,你會嗎?(轉載)31 / 作者:匆匆的過客 / 帖子ID:2755377,22604968
      ▲板材發霉
      腳手架驗收十大項,你會嗎?(轉載)64 / 作者:匆匆的過客 / 帖子ID:2755377,22604968
      ▲板材厚度未達到5cm
      腳手架驗收十大項,你會嗎?(轉載)32 / 作者:匆匆的過客 / 帖子ID:2755377,22604968
      ▲腳手板有空隙
      腳手架驗收十大項,你會嗎?(轉載)55 / 作者:匆匆的過客 / 帖子ID:2755377,22604968
      ▲小橫桿間距大
      腳手架驗收十大項,你會嗎?(轉載)90 / 作者:匆匆的過客 / 帖子ID:2755377,22604968
      ▲腳手板未滿鋪、未板扎、未設置防護欄桿
      腳手架驗收十大項,你會嗎?(轉載)49 / 作者:匆匆的過客 / 帖子ID:2755377,22604968
      ▲腳手板端頭未封堵
      腳手架驗收十大項,你會嗎?(轉載)64 / 作者:匆匆的過客 / 帖子ID:2755377,22604968
      ▲腳手板未滿鋪、未板扎
      ➤ 正確示例
      腳手架驗收十大項,你會嗎?(轉載)71 / 作者:匆匆的過客 / 帖子ID:2755377,22604968
      腳手架驗收十大項,你會嗎?(轉載)67 / 作者:匆匆的過客 / 帖子ID:2755377,22604968
      ▲腳手板對接/搭接構造
      7連墻件
      ➤ 驗收內容
      1)連墻件設置種類有兩種:剛性連墻件和柔性連墻件,施工現場宜采用剛性連墻件。高度小于24m的腳手架,需3步3跨設置連墻件,高度在24m至50m之間的腳手架需2步3跨設置連墻件。
      2)連墻件應從腳手架體底層第一步縱向水平桿處開始設置。
      3)連墻件應宜靠近主節點設置,偏離主節點的距離不應大于300mm。
      4)連墻件宜優先采用菱形布置,也可采用方形、距形布置。
      5)腳手架的兩端必須設置連墻件,連墻件的垂直間距不應大于建筑物的層高,并不應大于4m(兩步)。
      6)腳手架架體高度在24m以下的單、雙排腳手架,應采用剛性連墻件與建筑物可靠連接,也可采用腳手管、拉筋和頂撐配合使用的附墻連接并在兩頭設置防滑措施。嚴禁使用僅有拉筋的柔性連墻件。
      7)腳手架架體高度在24m以上的單、雙排腳手架必須應采用剛性連墻件與建筑物可靠連接。
      8)連墻件中的連墻桿或拉筋宜呈水平設置,當不能水平設置,應與腳手架連接的一端應下斜可靠連接。
      9)連墻件必須采用可承受拉力和壓力的結構。
      10)當腳手架下部暫不能設連墻件時可搭設拋撐。拋撐應采用通長桿件與腳手架可靠連接,與地面的傾角應在45~60度之間;連接點中心至主節點的距離不應大于300mm。拋撐應在連墻件搭設后分開拆除。
      11)腳手架架體高度在40m以上有風渦流作用時,應采取抗上升翻流作用的連墻措施。
      ➤ 錯誤示例
      腳手架驗收十大項,你會嗎?(轉載)16 / 作者:匆匆的過客 / 帖子ID:2755377,22604968
      ➤ 正確示例
      腳手架驗收十大項,你會嗎?(轉載)45 / 作者:匆匆的過客 / 帖子ID:2755377,22604968
      腳手架驗收十大項,你會嗎?(轉載)73 / 作者:匆匆的過客 / 帖子ID:2755377,22604968
      腳手架驗收十大項,你會嗎?(轉載)77 / 作者:匆匆的過客 / 帖子ID:2755377,22604968
      8剪刀撐
      ➤ 驗收內容
      1)高度在24m及以上的雙排腳手架應在外側全立面連續設置剪刀撐;高度在24m以下的雙排腳手架;均必須在外側兩端、轉角及中間間隔不超過15m的立面上,各設計一道剪刀撐,并應由底到頂連續設置。
      2)剪刀撐斜桿應用旋轉扣件固定在與之相交的橫向水平桿的伸出端或立桿上,旋轉扣件中心線至主節點的距離不宜大于150mm。
      3)開口型雙排腳手架的兩端均必須設置橫向斜撐。
      ➤ 錯誤示例
      腳手架驗收十大項,你會嗎?(轉載)16 / 作者:匆匆的過客 / 帖子ID:2755377,22604968
      ▲剪刀撐交叉處未用扣件緊固
      腳手架驗收十大項,你會嗎?(轉載)93 / 作者:匆匆的過客 / 帖子ID:2755377,22604968
      ▲搭接長度不夠1米、缺少一個轉向扣件
      腳手架驗收十大項,你會嗎?(轉載)43 / 作者:匆匆的過客 / 帖子ID:2755377,22604968
      ▲扣件未連接、一根腳手管未從地面設置
      腳手架驗收十大項,你會嗎?(轉載)3 / 作者:匆匆的過客 / 帖子ID:2755377,22604968
      ▲拋撐桿件太長中間無加強桿件支撐
      ➤ 正確示例
      腳手架驗收十大項,你會嗎?(轉載)18 / 作者:匆匆的過客 / 帖子ID:2755377,22604968
      腳手架驗收十大項,你會嗎?(轉載)62 / 作者:匆匆的過客 / 帖子ID:2755377,22604968
      腳手架驗收十大項,你會嗎?(轉載)55 / 作者:匆匆的過客 / 帖子ID:2755377,22604968
      ▲高度24m以下剪刀撐布置
      腳手架驗收十大項,你會嗎?(轉載)86 / 作者:匆匆的過客 / 帖子ID:2755377,22604968
      ▲腳手架剪刀撐分開設置
      腳手架驗收十大項,你會嗎?(轉載)77 / 作者:匆匆的過客 / 帖子ID:2755377,22604968
      ▲腳手架剪刀撐連續設置
      腳手架驗收十大項,你會嗎?(轉載)90 / 作者:匆匆的過客 / 帖子ID:2755377,22604968
      ▲腳手架轉角處剪刀撐設置
      9上下措施
      ➤ 驗收內容
      1)腳手架上下措施有兩類:掛設爬梯和搭設“之”形步道或斜步道。
      2)爬梯掛設必須由低到高連續垂直的設置,每垂直約3m必須固定一次,頂部掛鉤使用8#鉛絲綁扎牢固。
      3)上下步道必須同腳手架高度一起搭設,人行步道寬度不得小于1m,坡度1:3,運料步道寬度不小于1.5m,坡度1:6。
      防滑條間距200~300mm,防滑條高度約20-30mm。
      ➤ 錯誤示例
      腳手架驗收十大項,你會嗎?(轉載)52 / 作者:匆匆的過客 / 帖子ID:2755377,22604968
      腳手架驗收十大項,你會嗎?(轉載)99 / 作者:匆匆的過客 / 帖子ID:2755377,22604968
      ➤ 正確示例
      腳手架驗收十大項,你會嗎?(轉載)91 / 作者:匆匆的過客 / 帖子ID:2755377,22604968
      腳手架驗收十大項,你會嗎?(轉載)67 / 作者:匆匆的過客 / 帖子ID:2755377,22604968
      10架體防墜落措施
      ➤ 驗收內容
      1)施工腳手架如需要掛設安全網,檢查安全網必須平整、牢固、齊全。
      2)建筑施工腳手架外側必須設有密目網,密目網必須平整,齊全。
      3)在腳手架垂直高度每10m需設置防墜落措施,在架體外側要及時設置密目網。內側安全網鋪設時必須要拉緊,安全網固定繩必須環繞綁扎的固定可靠處。
      ➤ 錯誤示例
      腳手架驗收十大項,你會嗎?(轉載)67 / 作者:匆匆的過客 / 帖子ID:2755377,22604968
      ▲安全網未鋪嚴
      腳手架驗收十大項,你會嗎?(轉載)67 / 作者:匆匆的過客 / 帖子ID:2755377,22604968
      ▲安全網未鋪嚴
      ➤ 正確示例
      腳手架驗收十大項,你會嗎?(轉載)69 / 作者:匆匆的過客 / 帖子ID:2755377,22604968
      腳手架驗收十大項,你會嗎?(轉載)81 / 作者:匆匆的過客 / 帖子ID:2755377,22604968
      腳手架驗收十大項,你會嗎?(轉載)41 / 作者:匆匆的過客 / 帖子ID:2755377,22604968
      腳手架驗收十大項,你會嗎?(轉載)61 / 作者:匆匆的過客 / 帖子ID:2755377,22604968
      腳手架驗收十大項,你會嗎?(轉載)3 / 作者:匆匆的過客 / 帖子ID:2755377,22604968
      腳手架驗收十大項,你會嗎?(轉載)46 / 作者:匆匆的過客 / 帖子ID:2755377,22604968



       

      評分

      參與人數 1魅力 +1 收起 理由
      ycyycy1000 + 1 資料文件共享

      查看全部評分

      提示:當前內容由會員 匆匆的過客 發布!權益歸其所有 僅代表其個人觀點 不代表本站立場

      如此內容存在爭議或侵犯您的權益,可聯系我站刪除, 網站聲明

      名氣評分

      暫未設置專業頭銜
      暫未設置企業頭銜
      2
      發表于 2019-7-31 22:16:32 | 只看該作者
      感謝分享好資料。

       

      提示:當前內容由會員 ycyycy1000 發布,僅代表其個人觀不代表本站立場, 網站聲明

      名氣評分

       成長值: 1255

      天秤座牛

      助人為樂,不忘初心
      暫未設置企業頭銜
      3
      發表于 2019-7-31 23:55:04 | 只看該作者
      多謝樓主分享經驗

       

      提示:當前內容由會員 kareale88 發布,僅代表其個人觀不代表本站立場, 網站聲明

      名氣評分

      暫未設置專業頭銜
      暫未設置企業頭銜
      4
      發表于 2019-8-1 08:55:28 | 只看該作者
      這么詳細  感謝樓主分享樓主辛苦了

       

      提示:當前內容由會員 wangamigo 發布,僅代表其個人觀不代表本站立場, 網站聲明

      名氣評分

      暫未設置專業頭銜
      暫未設置企業頭銜
      5
      發表于 6 天前 | 只看該作者
      很不錯的資料,圖文并茂

       

      提示:當前內容由會員 scdxwl 發布,僅代表其個人觀不代表本站立場, 網站聲明

      請遵守國家法規不要散播涉爆類、涉黃毒賭類、宗教、政治議題等信息,請勿發布侵犯他人權益版權等內容,發帖前請閱讀“ 網站聲明

      您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊

      本版積分規則


      聯系我們
      關注我們
      回到頂部

       

      關于我們  -網站聲明  -  管理統計  -  技術統計  -  通知

      聯系電話 0411-88254066(工作日09:00--17:00)  電子郵箱 service@hcbbs.com

      QQ客服: 點擊這里給我發消息  

      宣傳推廣  18840911640 |  媒體合作  18842804820    15140352466  

      GMT+8, 2019-8-9 01:52 , Processed in 0.359930 second(s), 70 queries , Redis On.

      版權所有 海川網-海川化工論壇 Comsenz Inc.  | 合作伙伴-海川技術研究院(山東)  15345331121 

      本站法律顧問 : 遼寧好謀律師事務所 謝晨曦 主任律師

      一一影院网址是什么